世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
未解决

逆变器DCI解决方案

[复制链接]
查看: 460 |回复: 5
1
沈三水
  • 积分:195
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:3
积分:195
LV2
本网技师
  • 2023-11-10 09:32:23
10问答币
请问在不改软件的前提下,在硬件上怎么能有效降低光伏逆变器输出侧的DCI,有哪位大佬帮忙提点一下
收藏收藏
tianlongzzz
  • 积分:839
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:95
积分:839
LV6
高级工程师
  • 2023-11-10 09:54:03
  • 倒数5
 
加变压器
沈三水
  • 积分:195
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:3
积分:195
LV2
本网技师
  • 2023-11-10 15:06:45
  • 倒数3
 
已经是成品机器了,只是在改功率段的时候发现有些机型的DCI没过,没有多余的空间放工频变压器了
nc965
  • 积分:93892
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27415
积分:93892
版主
  • 2023-11-10 10:10:06
  • 倒数4
 
调整正负半周对应的驱动电阻
沈三水
  • 积分:195
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:3
积分:195
LV2
本网技师
  • 2023-11-10 15:58:55
  • 倒数2
 
就正负半周电压来看,示波器显示数据几乎一样               
nc965
  • 积分:93892
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27415
积分:93892
版主
最新回复
  • 2023-11-10 16:15:07
  • 倒数1
 
改一下再看,不行再试试过零检测,参阅此贴92楼:过零检测电路探讨