| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 李工这个图看不清楚。 很感谢李工对我的帮助,时常在QQ上问他一些问题,都不厌其烦的帮我分析讲解,非常感谢!我也经常使用这个表格计算变压器,对于我这新手来说 ,该表格确实提供了很大的帮助。但时常被有些问题困扰,下图中为我司开的一款变压器私模,窗口,AE也在表中,用李工的表格计算出合适的参数后,频率在120K+, 对于QR模式的IC来说 120K的最低频率已经很大了。 我司一般做120-240V电压。感量计算为800UH,由于频率很高,我将感量提升到1.2mH后,频率也未下降 。这是什么原因造成的 。在120V输入和240V输入,频率均在75Khz左右。
下面是传导测试波形
240V传导:
120V传导
变压器Y电压,平台电压2V-3V
变压器绕制参数
如何抑制这150-200K这段尖峰呢 ? 希望大家能指点下。
PCB布局图,高亮为GND,前级并未采用π型滤波,采用共模+X电容
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 补充下 ,前级为共模+0.22uFX电容 ,桥后为π型滤波。L为黄百环350uH,不用工字的原因为噪音。黄百环感量在目前这个尺寸已经做到极限了。 由于壳的空间及大小 决定了很多滤波元器件受限。
|
|
|
|
|