| | | | | 主要是继电器的物理切换时间都有7,8个ms了,看怎么优化继电器的切换时间去优化 |
|
|
| | | | | | | 并离网切换时间分解,分两部分。软件采样判断电网丢失时间T1,软件控制继电器时间T2(停止维持电压断开并网继电器,强制吸合电压开启,闭合离网继电器)。和硬件继电器响应时间T3,总时间控制t1+t1+t3<10ms.
T2两个可以并行,T3选型继电器放电电路设计。这两部分控制一般是在6个ms,只要控制T1的时间在4ms内就可以做到要求。一般的策略是在电网30°的时候电压低压峰值,就判断为要进入离网,这样可以控制在10ms内
|
|
|
|
|
| | | | | 并离网切换时间分解,分两部分。一般的策略是在电网30°的时候电压低压峰值,就判断为要进入离网,这样可以控制在10ms内 |
|
|
| | | | | | | 请教一下 如何理解 “是在电网30°的时候电压低压峰值” 这句话?
|
|
|
| | | | | 需要提前补偿或者延后脱网处理,这需要继电器的一致性好点,你说的4ms那家离网是没有继电器的,所以只要脱网的时候把并网继电器脱开就好,东西也比较粗暴,冲击电流大就换大电流的管子,耐压不够就换更高电压的。
|
|
|