在做三相储能逆变器时,并离网切换一直是个难题,最近浏览很多厂家三相储能逆变器,其并离网切换时间基本都小于10ms,甚至有小于4ms的,求大神指导优秀的控制策略。
收藏收藏3
teank
  • teank
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:469
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:11
积分:469
LV6
高级工程师
  • 2023-6-26 14:30:26
  • 倒数9
 
主要是继电器的物理切换时间都有7,8个ms了,看怎么优化继电器的切换时间去优化
MU-MU
  • MU-MU
  • 离线
  • LV3
  • 助理工程师
  • 积分:240
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:4
积分:240
LV3
助理工程师
  • 2023-7-7 09:11:34
  • 倒数8
 
       并离网切换时间分解,分两部分。软件采样判断电网丢失时间T1,软件控制继电器时间T2(停止维持电压断开并网继电器,强制吸合电压开启,闭合离网继电器)。和硬件继电器响应时间T3,总时间控制t1+t1+t3<10ms.
      T2两个可以并行,T3选型继电器放电电路设计。这两部分控制一般是在6个ms,只要控制T1的时间在4ms内就可以做到要求。一般的策略是在电网30°的时候电压低压峰值,就判断为要进入离网,这样可以控制在10ms内


大秦正声
  • 积分:358
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:32
积分:358
LV4
初级工程师
  • 2023-8-18 11:06:32
  • 倒数4
 
继电器吸合有没有产生电弧?
nbiot2022
  • 积分:2963
  • |
  • 主题:352
  • |
  • 帖子:574
积分:2963
LV8
副总工程师
  • 2023-8-31 07:43:56
  • 倒数3
 
如何减少离并网时的电流等冲击?
MU-MU
  • MU-MU
  • 离线
  • LV3
  • 助理工程师
  • 积分:240
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:4
积分:240
LV3
助理工程师
  • 2023-7-7 10:05:23
  • 倒数7
 
  • 2023-7-7 11:48:34
  • 倒数6
 
  • 2023-7-10 11:54:11
  • 倒数5
 
嗯嗯,学习了哈,谢谢分享!
wangyong_job
  • 积分:183
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:3
积分:183
LV2
本网技师
  • 2024-1-24 15:44:04
  • 倒数2
 
请教一下 如何理解 “是在电网30°的时候电压低压峰值” 这句话?
chunzu
  • chunzu
  • 离线
  • LV3
  • 助理工程师
  • 积分:209
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:5
积分:209
LV3
助理工程师
最新回复
  • 2024-2-7 15:54:45
  • 倒数1
 
需要提前补偿或者延后脱网处理,这需要继电器的一致性好点,你说的4ms那家离网是没有继电器的,所以只要脱网的时候把并网继电器脱开就好,东西也比较粗暴,冲击电流大就换大电流的管子,耐压不够就换更高电压的。
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号