世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
未解决

宽温度范围工作的AC/DC输入浪涌电路的设计

[复制链接]
查看: 225 |回复: 7
1
zhenxiang
  • 积分:2928
  • |
  • 主题:16
  • |
  • 帖子:701
积分:2928
LV8
副总工程师
  • 2024-3-19 20:12:58
10问答币
如题比如在-45度到+85度范围内工作,如果按常规选择热敏电阻来限制启动浪涌电流的话,可以查下热敏电阻的温度与阻值关系就会发下,在低温时阻值太大可能会导致没法开机,在高温阻值减小太多已经失去抑制电流的功能。 那这种情况怎么来设计呢。不要提并联继电器的方案,继电器可靠性通不过论证。
收藏收藏
nc965
  • 积分:93901
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27418
积分:93901
版主
  • 2024-3-19 21:19:38
  • 倒数7
 
典型值10R,再冷再大也大不了哪里去,没有不能开机的问题。
zhenxiang
  • 积分:2928
  • |
  • 主题:16
  • |
  • 帖子:701
积分:2928
LV8
副总工程师
  • 2024-3-20 08:48:39
  • 倒数4
 
您确实看过25度是10欧的热敏电阻在-45度时候阻值是多少吗,核算过对后级的限流降压作用么。 实际上不是没有是大多数都会导致不能启机。即便能启机但这个启动时间延长也是问题点。您可能资格老了,回答问题太经验化了。
bake_ql
  • 积分:7372
  • |
  • 主题:5
  • |
  • 帖子:828
积分:7372
LV8
副总工程师
  • 2024-3-19 22:14:30
  • 倒数6
 
水泥电阻+NTC串联;
水泥电阻+NTC并联;
NTC+NTC串联加切换
zhenxiang
  • 积分:2928
  • |
  • 主题:16
  • |
  • 帖子:701
积分:2928
LV8
副总工程师
  • 2024-3-20 08:45:39
  • 倒数5
 
目前我们才用的也就是这样的方式NTC并线绕电阻,确实是解决问题的一个办法。但在高温时的限流功能还是无法解决。  因为线绕电阻的体积问题想找出个更有优的方式。成本到不是问题关键是简单可靠。  
wszdxp2004
  • 积分:10259
  • |
  • 主题:85
  • |
  • 帖子:1253
积分:10259
LV10
总工程师
  • 2024-3-20 09:30:30
  • 倒数3
 
可以用水泥电阻(或其它大功率电阻)+继电器呀!

继电器延时0.5秒启动即可。
zhenxiang
  • 积分:2928
  • |
  • 主题:16
  • |
  • 帖子:701
积分:2928
LV8
副总工程师
  • 2024-3-20 11:34:26
  • 倒数2
 
继电器可靠性不符合要求。 禁用
zhenxiang
  • 积分:2928
  • |
  • 主题:16
  • |
  • 帖子:701
积分:2928
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2024-3-21 13:39:42
  • 倒数1
 
还有其它可靠地方法吗
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号