| | | | | 典型值10R,再冷再大也大不了哪里去,没有不能开机的问题。
|
|
|
| | | | | | | 您确实看过25度是10欧的热敏电阻在-45度时候阻值是多少吗,核算过对后级的限流降压作用么。 实际上不是没有是大多数都会导致不能启机。即便能启机但这个启动时间延长也是问题点。您可能资格老了,回答问题太经验化了。
|
|
|
| | | | | 水泥电阻+NTC串联;
水泥电阻+NTC并联;
NTC+NTC串联加切换
|
|
|
| | | | | | | 目前我们才用的也就是这样的方式NTC并线绕电阻,确实是解决问题的一个办法。但在高温时的限流功能还是无法解决。 因为线绕电阻的体积问题想找出个更有优的方式。成本到不是问题关键是简单可靠。
|
|
|
| | | | | | | | | 可以用水泥电阻(或其它大功率电阻)+继电器呀!
继电器延时0.5秒启动即可。
|
|
|
|
|