| | | | | 这个不好说了
1、晚上网侧电压可能很高
2、3、4月份可能雷击
3、室内配电有没有问题 |
|
|
| | | | | | | 老化的时候有几次是没有打雷的情况晚上现场听到炸声的,老化时坏的还算相对少些,坏最多的情况下是停机瞬间(轻载测试停机时最近3个月坏了30个左右了),轻载停机瞬间有时伴有逆变IGBT烧短路同时直流母线的功率继电器也烧了。 |
|
|
| | | | | | | 谢谢帮忙分析,另坏最多的情况下是停机瞬间(轻载测试停机时最近3个月坏了30个左右了),轻载停机瞬间有时伴有逆变IGBT烧短路,其中功率小的系列产品停机时反而整流桥烧的更多(从0.75-4KW系列都用的35A/1600V三相全桥,功率越小的停机瞬间反而烧的越多)。 |
|
|
| | | | | | | | | 不知道你停机什么概念?输出拉闸?输入拉闸?还是内部有开关? |
|
|
|
| | | | | 还不够详细。
XW:要刨根问底吗?挖的不够深。
东方:什么负载呢?
XW:不是空载吗、
东方:那又怎么是3.7KW呢?
XW:像是变频器
东方:变频器负载是什么?
XW:3.7KW电动机吧?
东方:电动机的负载呢?
XW:空载。
东方:关机怎么会烧?
XW:怎么关?
东方:拉闸? |
|
|