各位早上好:
       感谢社区各位大神之前的帮助,让萌新对电源的理解一点点进步哈。
       今天又来提问啦。。
       现象:做EMC的辐射时,在80到100m超了,然后电源线加了个磁环(已淘宝百度确认无误),先是在磁环上饶了两圈,就过了,有6db的余量;
       然后把磁环就直接套在线上,只有2db的余量;
       想问下1.这两种绕法上有什么区别,图中为度娘的结果,然后加了个共模电感想代替磁环,无效果;
                 2.磁环在80到100m这段的效果可以通过其他途径来代替么。。突然要加个磁环,怕结构不同意。。

66666.PNG (25.38 KB, 下载次数: 118)

度娘

度娘
收藏收藏
wangdongchun
  • 积分:41170
  • |
  • 主题:751
  • |
  • 帖子:6834
积分:41170
LV12
专家
  • 2018-8-1 12:38:45
  • 倒数9
 
不能,在某些干扰较小/较弱的场合也许可能没有影响,但是一旦工作环境改变就怕故障频发了!

评分

参与人数 121币 +5收起理由
世纪电源网-九天 + 5

查看全部评分

dxsmail
  • 积分:2958
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:709
积分:2958
LV8
副总工程师
  • 2018-8-1 17:15:31
  • 倒数8
 
应该可以。电源输出端增加共模电感(并绕和分绕都要试)
可能是电源本身产生的辐射。可以从电源部分下手分析。

评分

参与人数 121币 +5收起理由
世纪电源网-九天 + 5

查看全部评分

Coming.Lu
  • 积分:50193
  • |
  • 主题:39
  • |
  • 帖子:15999
积分:50193
版主
  • 2018-8-1 19:25:53
  • 倒数7
 
可以板上加共模,前题是整机布局合理。

评分

参与人数 121币 +5收起理由
世纪电源网-九天 + 5

查看全部评分

last
  • last
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:480
  • |
  • 主题:12
  • |
  • 帖子:52
积分:480
LV6
高级工程师
  • 2018-8-2 12:05:07
  • 倒数4
 
您好,     目前板子上是一个uH共模,然后x电容,然后mH共模,也是参考的社区有位大神的推荐,uH去高频,mH去低频。
     感觉您的建议跟下面有位社友建议很像,从改变共模电感的值来入手。

     也想问问您,这个改值有没有什么依据,能不能指点些学习的方向。
祝好
JS_张
  • JS_张
  • 离线
  • LV4
  • 初级工程师
  • 积分:326
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:14
积分:326
LV4
初级工程师
  • 2018-8-2 08:51:21
  • 倒数6
 
加共模跟在输入线上套磁环,原理上差不多,只是这两者的电感量完全不一样,只是共模电感在80-100m频段无效果,而绕两圈的差模磁环电感却产生了效果,所以试着尝试一下改变共模电感参数或者滤波器结构,应该可以解决的。。通常情况下,也没有在输入线上+磁环的搞法。。
last
  • last
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:480
  • |
  • 主题:12
  • |
  • 帖子:52
积分:480
LV6
高级工程师
  • 2018-8-2 11:57:42
  • 倒数5
 
您好:    感谢您的回答,我下次去就按您说的,改变共模电感的数值。虽然要么改大,要么改小,但觉得就是试凑。。想问下您像这种情况改值得话有没有依据,能不能提供一些学习的方向。
JS_张
  • JS_张
  • 离线
  • LV4
  • 初级工程师
  • 积分:326
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:14
积分:326
LV4
初级工程师
  • 2018-8-2 13:27:47
  • 倒数3
 
你现在是高频部分超标,你自己的都说了,uh级别滤高频,mh级别滤低频,在原来的基础上增加一级uh级别的共模磁环就可以解决问题了。
JS_张
  • JS_张
  • 离线
  • LV4
  • 初级工程师
  • 积分:326
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:14
积分:326
LV4
初级工程师
  • 2018-8-2 13:29:31
  • 倒数2
 
如果原来有共模的话  把原来的共模电感改小?看是否能过?不过很大的可能就是传导又会超标了。。。。增加一级应该是比较稳妥的做法
a422877308
  • 积分:3490
  • |
  • 主题:19
  • |
  • 帖子:533
积分:3490
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2018-8-2 15:46:10
  • 倒数1
 
电感可以用电容去替代,这个要看你产品设计和结构情况,1nF左右的小电容即可。电感的滤波效果与负载大小,自身感值,绕组情况,Q值有关。
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号