1
尚飨
  • 尚飨
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:7644
  • |
  • 主题:71
  • |
  • 帖子:561
积分:7644
LV8
副总工程师
  • 2019-7-25 14:54:02
10问答币
      如图设计PCB,注意电流采样电阻到辅助供电绕组有一小段导线。电流采样电阻GND端打过孔连接到UC3844的底层铺铜。电流采样电阻的GND端通过顶层按前述方式连接到辅助绕组的GND,再通过底层连到大电容。
     按照上面的PCB设计,测试时UC3844的电源怎么加电容都无法解决电源、Vref在MOS开与关的时候的很高、很尖的纹波。产生这样的问题,一定是PCB设计的问题吗?当时画图的时候觉得简单,没多想。
     有办法证实吗?不敢上AC220,只能用十几伏的稳压电源供电。

微信图片_20190725144649.jpg (213.84 KB, 下载次数: 40)

微信图片_20190725144649.jpg
收藏收藏
水星
  • 水星
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:841
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:86
积分:841
LV6
高级工程师
  • 2019-7-26 15:16:23
  • 倒数5
 

没弄明白这句话是指的是什么:“测试时UC3844的电源怎么加电容都无法解决电源、Vref在MOS开与关的时候的很高、很尖的纹波。”


想要确认是不是画板地线连接的问题,可以这样试一下:先把采样电阻GND端翘起来,再弄两根飞线,一根连大电容的地,一根连IC的地。

尚飨
  • 尚飨
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:7644
  • |
  • 主题:71
  • |
  • 帖子:561
积分:7644
LV8
副总工程师
  • 2019-7-26 16:20:40
  • 倒数4
 
现在不敢试了,板子反复拆焊很脏了,重新设计了PCB,怀疑问题就在走线,等回来再看吧
sachiewang
  • 积分:2236
  • |
  • 主题:14
  • |
  • 帖子:197
积分:2236
LV8
副总工程师
  • 2019-8-1 13:25:57
  • 倒数3
 
直接上母线电,开搞。你这测试确保没有问题,确定真实?

尚飨
  • 尚飨
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:7644
  • |
  • 主题:71
  • |
  • 帖子:561
积分:7644
LV8
副总工程师
  • 2019-8-1 15:30:32
  • 倒数2
 
确定真实,示波器看到的波形。
PCB改了一版有效果,问题还是在于MOS开通瞬间VCC的电容两端有2V的下降尖,关断有0.5V的上升尖。
Isense引脚问题相同。
现在栅极驱动电阻都加到30R了,并且我把2.4R的采样电阻值改小到1R,在不给主回路电时,通过其它方式给控制电,改小电阻也有效果。
整个电源输出是应12V时为12.4V,纹波测试时发现应该是间歇工作的,明显看到有一段带开关频率纹波的上升过程和一个斜着下降没毛刺的过程。
原理图在临近的帖子
伟林电源
  • 积分:24194
  • |
  • 主题:199
  • |
  • 帖子:8434
积分:24194
版主
最新回复
  • 2019-8-1 22:52:53
  • 倒数1
 
应该是你pcba布线的问题吧,将你的pcb贴上来看看。
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号