| | | | | | | 我现在设计的电源有三路输出:5V(反馈绕组);7V和16V
1、副边不同绕组的电流波形不一样,有的是三角形,有的是梯形,仿真了一下,不同绕组的电流持续时间和峰值电流都不一样
2、如果在Toff期间,5V反馈绕组的电流提前降低到零,那反射电压是不是会变化?如果7V和16V的电流还未降低到零,那反射电压到底是按照7V还是16V计算?
3、如果按照:副边输出电压 x Toff = 副边电感 x ΔId,则算出来副边纹波电流很大,和实际情况不符合,而且不同的副边电流,其持续时间不确定,也不能直接用Toff作为副边电流的持续时间
|
|
|
| | | | | | | | | 你好,我想大概可以这么解析:
1)三个绕组输出功率不一样,有的DCM,有的是CCM,所以就有三角波和梯形波出现。
好比如一个绕组带满载CCM,一个绕组空载DCM。
2)Toff期间,5V电流提前到0,即是DCM了,此时输出二极管关闭,5V绕组没有反射电压到初级绕组。另外两个,通过变压器的反射电压VOR时一样的,依旧要满载伏秒平衡。。
3)你说的公式时正确的,只是针对不同绕组的TOFF不一样,要分开计算。
DCM IRMS=IPK*SQAR(DOFF/3).
|
|
|
|
|
| | | | | 按照最大输出负载时的退磁时间来计算副边电流占空比,然后你就知道该怎么计算了……
|
|
|
| | | | | | | 版主你好!
我现在的电源设计如下:
输出功率:16W
效率:0.85
最低输入电压:9V
开关频率:200kHz
最大占空比:0.45
反射电压:12V
Krp:0.4
原边电感:9uH
伏秒积公式:9V x 0.45 < 12V x (1-0.45)
根据上面公式,伏秒积不守恒,所以电源稳定状态下的占空比肯定大于0.45,直到满足9V x D = 12V x (1-D),如果要最大占空比为0.45,则需要降低反射电压,对吗?
|
|
|
| | | | | | | | | 对,你把最大占空比设定为已知数,反射电压就可以被动求出来。
|
|
|
| | | | | | | | | | | 好的,懂了~~再问大神一个问题,如果5V反馈绕组的电流在Toff期间降到零,而7V和16V绕组电流还未降低到零,此时反射电压是怎么确定的?应该是有一些变化的吧
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 在这个情况下,反射电压还是一样存在。具体多少,需要看匝比和实际各路负载情况。
|
|
|
|
| | | | | 一般不用计算,副边按窗口对半分配用铜量再做调整,多路输出的话再按功率继续分配这一半的用铜量。 |
|
|
| | | | | 您好,我看一些反激设计中,对于多绕组得变压器,副边峰值电流得计算不仅原边要乘匝比还要乘一个绕组输出功率与总输出功率得比值,如Ispk=Ippk*(Np/Nsn)*Po(n)/Po,我不太懂其中的由来,尤其是乘功率的那部分,希望您能给与指教 |
|
|
| | | | | | | 您好,这一部分您弄明白了吗,我的理解是乘前面这个相当于功率分配了,不同的副边绕组乘以相应的功率占比
|
|
|