| | | | | 没明白你的意思,什么是启动电压?T403是电流互感器吗?
|
|
|
| | | | | | | 是电流互感器,本来模块在输入交流150V就能起来,更改后输入要比150V高才能起 |
|
|
| | | | | | | | | 可能本身Vcc电容容量很margin,试试增加VCC电容容量
|
|
|
|
| | | | | | | | | 输出多大功率?NCP1380能直接驱动大功率的mos吗?怎么用到了电流互感器
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 功率不大,LLC吗?为何不改用下管检测?那样就不用互感器了。
|
|
|
| | | | | 楼主还是晒全图看看 推测楼主将采样电阻给搞混了 适当增大电阻值试试
|
|
|
| | | | | | | 现在是想要提高过流保护点,增大电阻岂不是保护点减小了 |
|
|
| | | | | 有必要互感器采样吗?直流成分丢失,意外总是难免的,特别是保护阈值。
|
|
|
| | | | | 楼主,你测一下启动瞬间刚开始的Pwm的占空比及频率,你看下芯片内部原理图
|
|
|
|
| | | | | 楼主问题解决了吗?如何解决的呢?我也遇上了同样的问题 |
|
|
|