三相全桥 电流不平衡

[复制链接]
查看: 1064 |回复: 5
1
leolv
  • leolv
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:4156
  • |
  • 主题:30
  • |
  • 帖子:118
积分:4156
LV8
副总工程师
  • 2021-3-31 15:03:16
试验工况如下:
并网逆变系统测试 直流输入150V,输出侧接65V的AC source
采用PI电流环进行控制输出电流,三相的相位是正确的
发现如下问题:
A相电流80%的部分大于0,B相电流正负半周对称,C相电流80%部分小于0  三相电流加起来等于0
请问哪位大佬碰到过这种问题,请问有什么解决方式推荐

无标题.png (21.38 KB, 下载次数: 30)

无标题.png
收藏收藏
singlemans
  • 积分:131
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:9
积分:131
LV2
本网技师
  • 2021-3-31 16:35:45
  • 倒数5
 
顶一个
nc965
  • 积分:93878
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27413
积分:93878
版主
  • 2021-3-31 17:18:04
  • 倒数4
 
采样信号与输出信号比较,电流信号与电压信号比较,总会暴露出问题

评分

参与人数 121币 +5收起理由
世纪电源网-九天 + 5

查看全部评分

wangdongchun
  • 积分:41166
  • |
  • 主题:751
  • |
  • 帖子:6834
积分:41166
LV12
专家
  • 2021-3-31 22:13:45
  • 倒数3
 
首先确定负载是否三相平衡,然后确定检测方法是否有误。

评分

参与人数 121币 +5收起理由
世纪电源网-九天 + 5

查看全部评分

leolv
  • leolv
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:4156
  • |
  • 主题:30
  • |
  • 帖子:118
积分:4156
LV8
副总工程师
  • 2021-4-1 08:37:56
  • 倒数2
 
用的AC SOURCE 直接相当于并网 没有负载 三个电感设计是一样的

adobepdf
  • 积分:24008
  • |
  • 主题:66
  • |
  • 帖子:388
积分:24008
LV10
总工程师
最新回复
  • 2021-4-1 10:34:15
  • 倒数1
 
整流元件参数不一致吧
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号