| | | | | 首先说一下对原理图的设计---各种保护太过臃肿,有些冗余的感觉,就如同那两个串联一起的方形保险;其次楼主最好在变压器PCB板下方做开孔处理,一来利于散热二来便于高低压隔离。意见仅供参考,毕竟理论无法代替实际。
评分查看全部评分
|
|
|
|
| | | | | | | 还有 我这个隔离电源的输出连接到了输出零线上,这样EMC能过吗,安规到问题不大,因为我这是塑料壳子,输出口,人接触不到
|
|
|
| | | | | D3是 8.2v稳压管,不是4007。
PCB板的布局需要细致考虑, 走线有点不规则, 细线太细,要0.3以上, 细线到焊盘接壤处,需要增补泪滴,有益受力,温缩等断裂后患。
重要的是2904K芯片是贴片功率模块, 散热脚处 线路板必须大面积增加贴片模块的散热铜箔。不然你这个板子白做。变压器底部孔不孔无所谓,功率不大。方便就孔,不方便就算了,
|
|
|
|
|
| | | | | | | 我看官方的手册里面,他们的板子是长的,主回路跟控制回路可以分得很开,我这个板子感觉不够长
|
|
|