| | | | | | | DS波形震荡厉害,但是加大变压器气隙后震荡好转,这个和励磁电流变大有关吗?
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 为什么增大变压器气隙的时候DS波形会变好?和变压器电感量有关? |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 嗯嗯 谢谢指点,有没有办法测试是否偏磁?电路为全桥输出隔直电容为2.2UF 频率28K
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 用的3895发的方波控制的mos,电路对称指的那部分呢?驱动脉冲要对称??
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 副边就是一个电感和超声波换能器串联,什么情况下会出现不对称?
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 是的啊,现在2000瓦的清洗机,输出功率确只有100多瓦,测了很多频率点但是最大点也才100多瓦,电感匹配也试了很多感量,也不行
|
|
|
| | | | | 励磁电流主要作用是建立磁场, 是磁性元器件工作所必须的。 |
|
|
|
| | | | | | | | | 气隙加大后,提升产品抗饱和的问题,相对感量会降低~ |
|
|
| | | | | | | | | | | 我的那个帖里说是工作电感量太大距离饱和点很近导致,请问一下工作电感量和变压器的实际感量是什么关系?为什么感量大了距离饱和点就近?
|
|
|