| | | | | 你讲的这种情况肯定伴随有电弧发生,应当是在接触不牢靠的情况下 电流非常大导致
可以考虑增加 机械闭锁装置 保证插拔到位
评分查看全部评分
|
|
|
| | | | | 输出功率有多大?不大的话输入加NTC或用自恢复保险丝
功率很大的话用电阻和继电器限流
|
|
|
| | | | | | | 输出24V 1A,要NTC的不是才R啊。有这样的NTC吗
|
|
|
|
| | YTDFWANGWEI- 积分:110982
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:46124
积分:110982 版主 | | | |
|
|
| | | | | | | 长针加限流电阻,短针直连?这个怎么算呢?长短针就差个几个毫米,不可能差很多。
评分查看全部评分
|
|
|
| | | | YTDFWANGWEI- 积分:110982
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:46124
积分:110982 版主 | | | | | 嗯,原来做电力电源的时候,好像有的厂家是这样的,就是利用长短针,模块慢慢推入或利用螺丝的压力慢慢压入。
|
|
|
|
| | nc965- 积分:102089
- |
- 主题:115
- |
- 帖子:29420
积分:102089 版主 | | | |
|
|
| | xkw1cn- 积分:132614
- |
- 主题:37519
- |
- 帖子:55802
积分:132614 版主 | | | 软启动电阻+短路继电器;启动后短接启动电阻咋样?
评分查看全部评分
|
|
|
|
| | | | | | | | | 这个是我用过的方法,很简陋,不过能用。
先电阻限流,后切到无电阻方法。我后面是470uF*2的450V电容
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 不明白你想问什么,我的思路是上电时继电器本身通过电阻给后续电容充电,冲到输入电压的0.8左右自动切到短路状态,电阻这路就不用了。
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 过了R1限流电阻后与前网络标识不同的,这个对GND为参考,各自分压,一个是200K与1.8K分,一个是200K与2K分,控制比较器,通过光耦传输信号控制继电器动作啊。
|
|
|
|
| | | | | 根据楼主的描述,本人推测可能是滤波电容过大,在热拔插过程中造成充放电电流过大导致FUSE烧毁
|
|
|
| | | | | 在主电流回路里加限流电路,不过要考虑到响应时间 评分查看全部评分
|
|
|
| | | | | 最常见的方法就是串热敏电阻,根据欧姆定律电压一定时,电阻越大,电流就越小
|
|
|
|