| | | | | 叫我说你直接把互感器副边接整流桥交流输入,整流桥的正负短一起,再把采样电阻并在交流输入上,这样互感器的负载电压绝对不会超过1.4V左右。
评分查看全部评分
|
|
|
|
| | YTDFWANGWEI- 积分:109912
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45931
积分:109912 版主 | | | |
|
|
| | | | | 并联电阻是为了防止电流互感器二次侧开路输出高压,该电阻通常接在整流桥之前,阻值再5--10K左右。
评分查看全部评分
|
|
|
| | | YTDFWANGWEI- 积分:109912
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45931
积分:109912 版主 | | | | 开路正好发生在电阻后,整流桥前?这都是印制板上的布线吧?你觉得开路可能性有多大?
|
|
|
| | | | | | | | | 是这样的坛友,俺在实际维修工作中遇到过开焊的情况,而且部分设备确实是将电阻接在整流桥之前的,不妥之处还请更正。
|
|
|
| | | | | YTDFWANGWEI- 积分:109912
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45931
积分:109912 版主 | | | | | | 接在整流桥之前的也不会是取样电阻。有的单向整流的,确实需要接电阻。
|
|
|
| | | | | | | 这个电阻是为了电流互感器复位消磁设计的,互感器开路首先不太可能发生,就算发生了开路,这个电阻5-10k的话也起不到保护作用。 |
|
|
|
|
|
|