在线式UPS,AC断电很久了,AC重新来电,如何切换?

[复制链接]
查看: 709 |回复: 7
1
nbiot2022
  • 积分:2959
  • |
  • 主题:352
  • |
  • 帖子:574
积分:2959
LV8
副总工程师
  • 2023-12-22 20:12:49
10问答币
在线式UPS,AC断电很久了,AC重新来电,如何切换?
电池逆变输出的交流电压,此时与电网不一定同步了吗?如何快速切换到AC呢?
收藏收藏1
nc965
  • 积分:93901
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27418
积分:93901
版主
  • 2023-12-22 20:46:49
  • 倒数7
 
不用快速,同期切换,既然已经断电很久了,就不在乎这几秒钟时间
nbiot2022
  • 积分:2959
  • |
  • 主题:352
  • |
  • 帖子:574
积分:2959
LV8
副总工程师
  • 2023-12-22 21:10:58
  • 倒数6
 
由逆变电压,切换到AC电压时,要不要考虑电压波形同步?
如果不同步,会有什么影响?
nc965
  • 积分:93901
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27418
积分:93901
版主
  • 2023-12-22 22:00:46
  • 倒数5
 
当然要考虑,在几秒钟时间内,在(幅度、周期、相位的)同步过程中(不用等到完全同步),寻找周期和幅度稍有差异的两个波形的重合的时刻,然后并机。这个动作叫“同期”
例:2.5秒过零切换:


ruohan
  • ruohan
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:7550
  • |
  • 主题:21
  • |
  • 帖子:1110
积分:7550
LV8
副总工程师
  • 2024-2-22 08:08:28
  • 倒数4
 
在线式的UPS不存在你说的这个问题,在线式的UPS在有交流输入的时候都是先对交流进行处理成正负400V的直流电压,然后在做半桥逆变输出稳定的交流,交流掉电时候,开启电池的推挽升压到正负母线上,任然通过半桥逆变输出交流,交流再次来电的时候,只要把电池推挽升压关掉就可以了,不存在输出交流侧的交流切换问题
nbiot2022
  • 积分:2959
  • |
  • 主题:352
  • |
  • 帖子:574
积分:2959
LV8
副总工程师
  • 2024-2-22 10:25:26
  • 倒数3
 
先处理成正负400V的直流电压,然后在做半桥逆变输出稳定的交流?


正负400V的直流电压,共800V,对吗?


为何不做全桥逆变输出?还是用半桥逆变?
ruohan
  • ruohan
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:7550
  • |
  • 主题:21
  • |
  • 帖子:1110
积分:7550
LV8
副总工程师
  • 2024-2-22 17:37:52
  • 倒数2
 
至于为什么不用全桥,我也不知道,我不是做UPS的,只是看过三特的UPS图纸,他们是这么做的,
TR农夫三拳
  • 积分:355
  • |
  • 主题:5
  • |
  • 帖子:34
积分:355
LV4
初级工程师
最新回复
  • 2024-3-21 15:10:38
  • 倒数1
 
先自身逆变器启动,然后锁电网的相位,最后再导切。如果不锁相,会烧IGBT。
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号