| | | | | 不用快速,同期切换,既然已经断电很久了,就不在乎这几秒钟时间
|
|
|
| | | | | | | 由逆变电压,切换到AC电压时,要不要考虑电压波形同步?
如果不同步,会有什么影响?
|
|
|
| | | | | | | | | 当然要考虑,在几秒钟时间内,在(幅度、周期、相位的)同步过程中(不用等到完全同步),寻找周期和幅度稍有差异的两个波形的重合的时刻,然后并机。这个动作叫“同期”
例:2.5秒过零切换:
|
|
|
| | | | | 在线式的UPS不存在你说的这个问题,在线式的UPS在有交流输入的时候都是先对交流进行处理成正负400V的直流电压,然后在做半桥逆变输出稳定的交流,交流掉电时候,开启电池的推挽升压到正负母线上,任然通过半桥逆变输出交流,交流再次来电的时候,只要把电池推挽升压关掉就可以了,不存在输出交流侧的交流切换问题 |
|
|
| | | | | | | 先处理成正负400V的直流电压,然后在做半桥逆变输出稳定的交流?
正负400V的直流电压,共800V,对吗?
为何不做全桥逆变输出?还是用半桥逆变?
|
|
|
| | | | | | | | | 至于为什么不用全桥,我也不知道,我不是做UPS的,只是看过三特的UPS图纸,他们是这么做的, |
|
|
| | | | | 先自身逆变器启动,然后锁电网的相位,最后再导切。如果不锁相,会烧IGBT。 |
|
|