三相四线SPWM逆变电流波形

[复制链接]
查看: 424 |回复: 5
1
yanhongqiuhe
  • 积分:1615
  • |
  • 主题:48
  • |
  • 帖子:222
积分:1615
LV6
高级工程师
  • 2024-2-2 14:45:53
10问答币
三相四线制拓扑,BUS电压中点和电网N线连接。SPWM波调制。
目前离网带负载是没有问题的,但是并网时电流波形很奇怪,如图。

电池通过继电器直连BUS电容,放电时不需要稳压,所以测试时单电流环。离网是有效电压环,并离网程序除了控制环路不同,其他都一样的。

请问是啥原因,快放假了,年前向大家请教的最后一个问题了,哈哈。

cee3e601e9b9609d6471977d4d8687cb.jpg (316.98 KB, 下载次数: 5)

cee3e601e9b9609d6471977d4d8687cb.jpg
收藏收藏
nc965
  • 积分:93901
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27418
积分:93901
版主
  • 2024-2-2 15:15:55
  • 倒数5
 
什么电流?读出来
yanhongqiuhe
  • 积分:1615
  • |
  • 主题:48
  • |
  • 帖子:222
积分:1615
LV6
高级工程师
  • 2024-2-2 16:31:07
  • 倒数4
 
就是并网电流。   
并网时在程序不变时,将BUS中点与电网N线断开,并网电流就是正弦波了。


所以差异就在与BUS中点是否与电网N线连接。
nc965
  • 积分:93901
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27418
积分:93901
版主
  • 2024-2-2 19:15:27
  • 倒数3
 
并网电流A\B\C三相,母线电流、零序电流,总共5个电流,什么电流?读出来
yanhongqiuhe
  • 积分:1615
  • |
  • 主题:48
  • |
  • 帖子:222
积分:1615
LV6
高级工程师
  • 2024-2-18 13:19:45
  • 倒数2
 
并网A/B/C三相电流,其中的一相。
nc965
  • 积分:93901
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27418
积分:93901
版主
最新回复
  • 2024-2-18 15:17:59
  • 倒数1
 
算法有问题,没有考虑三相不平衡