其实之前问过,当时提供的信息不够,所以再次请教下大家。
如图,三相四线拓扑,将BUS中点和电网N线连接,并网电流波形异常。做了3KW和9KW两种情况,波形样子竟然还不一样。
但是能够看出,电流畸变率都很大,同时我只控制发有功,但是总是会有无功而且还挺大,就算将q轴无功置0还是会发出无功。
同样的程序不变,将BUS中点和电网N线断开,则波形正常(正弦波)。
我想问下,对于BUS中点和电网N线连接或者断开的情况,软件程序一样么,理论上需不需要做处理?
我的算法啊是采集三相电流做Clark变换和park变换,再进行DQ控制,DQ控制后加上电网电压前馈再park反变换和Clark反变换得到三相值再用SPWM方式发波。
|
|