类别 | 参数 | 符号 | 单位 | 计算值 | 设计
参数 | 最高输出电压 | Vout | V | 400 | 额定输出电流 | Iout | mA | 800 | 本级效率 | η | % | 98 | 最高输入电压 | Vih | V | 55 | 最低输入电压 | Voll | V | 22 | PFC设定 | Pfc | | 2 | 最大输出功率 | Pout | W | 320.0 | 最大输入功率 | Pin | W | 326.5 |
用PQ3415,或PQ3418变压器,您帮我设计一下。
我弄出来感觉原边匝数比付边匝数还多一些,不对了。
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 调整线径、即匝比,使占空比0.5附近,且载流满足,它就对了
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 我想问版主市电的波动范围198V到242V之间浮动么换算成直流198*1.414=297.9V ---242*1.414=342.188V也是为啥表格中的这个参数输入最大和最小直流参数一直在变呢。
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 那是你输入的(绿色)参数,不是表格计算出来的,除非你自己修改,否则它不会变来变去
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 你是在想反激式微逆的变压器为什么和你用反激公式计算的对不到是吧。建议你去看看关于微逆设计的论文,里面会有关于控制方式以及由此推导出来的变压器计算方式。 |
|
|
|