10问答币
图中黄色是MOS管GS驱动波形,蓝色是MOS管DS电压波形,MOS管在开通的时候会出现一个比较大的电压尖峰,并且GS驱动波形的上升和下降时间内,会随着管子的开通和关断出现一个比较小的电压尖峰,请问一下这是什么原因,有什么方法能够改善。
收藏收藏
wszdxp2004
  • 积分:10259
  • |
  • 主题:85
  • |
  • 帖子:1253
积分:10259
LV10
总工程师
  • 2024-3-18 09:56:51
  • 倒数3
 
会不会是驱动不给力?
那个米勒平台都不是平的啦!
PENGSANG
  • 积分:223
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:5
积分:223
LV3
助理工程师
  • 2024-3-18 19:55:51
  • 倒数2
 
感谢回复,问题已解决,是驱动电阻给的太大,驱动能力不够
ja1
  • ja1
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:3497
  • |
  • 主题:301
  • |
  • 帖子:852
积分:3497
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2024-3-19 09:00:48
  • 倒数1
 
GS波形上看,MOS开启时间太长了,过长时间在放大区,跟你说的一样,减小偏置电阻阻值,增大驱动电流