| | | | | 15mH左右差不多了, 80K这频率没选对, 传导的最低频率是150K, 开关频率的二次谐波,落在了检测范围内,要么弄成72K, 要么再高些, 变压器体积可进一步缩小, 把成本分一些到共模电感上去 |
|
|
| | | | | | | 15mh是怎么计算出来的呀?对于频率的选择我还不是很明白,能不能进一步解释一下,非常感谢 |
|
|
| | | | | | | | | 是啊,15mH是怎么计算出来的呀?有式子吗?TKS! |
|
|
| | | | | 共模電感器之設計步驟 :
Step 0 SPEC取得 : EMI允許級別, 應用位置。
Step 1 電感值確定。
Step 2 core材質及規格確定。
Step 3 繞組匝數及線徑確定。
Step 4 打樣
Step 5 測試
1. 設計舉例
Step 0 : 如圖3所示EMI濾波電路 CX = 1.0 Uf Cy = 3300PF EMI等級 : Fcc Class B Type : Ac Common Mode Choke
Step 1 : 電感 ( L )確定 : 由電路圖可知共模信號由L3和C2、C3組成的共模濾波器抑制,實際L3與C2和C3構成兩路LC串聯電路,分別吸收L和N線上的雜訊。只要確定濾波電路的截止頻率,也已知電容容量C,則可以下式求出電感 L。 f o = 1 / (2π√LC) L = 1 / (2πf o) 2C
在這里打公式真的不好打。就簡單的寫一下吧,
|
|
|
|
|
| | | | | | | 假如说滤波器件的截止频率大致都取50000HZ,那结果都差不多了?请问是我理解错了吗?请不吝赐教! |
|
|
| | | | | | | 有疑问。。。
f o = 1 / (2π√LC)根据这个公式,频率一般是选50k,c的变化也不会很大,那么L的电感值也就不会很大。我对运用这个公式来算电感值有很大的疑问。。。其线径,是否会出现饱和没有体现出来。。。 |
|
|
|
| | | | | | | 请问,如果,在没有Y电容时,请问这个电感怎么计算了,一般的截止频率,怎么来定的呀? |
|
|
| | | | | | | | | 这个问题怎么没人回呀,如果是2线的线路,没有CY1接地怎么算共模感量及确定使用的磁芯或磁环型号呢??
|
|
|
| | | | | | | 这个文档看过了 ,具体选磁芯尺寸的时候一笔带过了我现在就想看明白这个尺寸选取
|
|
|
| | | | | 理論上電感量越高對EMI抑制效果越好,但過高的電感將使 截止頻率更低,而實際的濾波器只能做到一定帶寬,也就使高頻雜訊的抑制效果變差( 一般開關電源的雜訊成分約為5 ~10MHZ間,但也有超過10MHZ之情形 )另外,電感量愈高,則繞線匝數愈多,或CORE之ui越高,如此將造成低頻阻抗增加( DCR 變大) 。匝數增加使分布電容也隨之增大,所以就算計算出須要很大電感量時,也要求用多個串聯,這樣分布電容串聯,就會減小電容,電感增加。這就出現了為什么會有多個串聯電感,而不用單個大感,呵呵。 |
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | 想请教下各位,3楼提到的截止频率,该怎样去选取???是开关管的工作频率吗??谢谢~~~ |
|
|
| | | | | | | 这种计算方法是不合理的,共模电感的滤波性能与干扰频率有关,开关电源产生的干扰,可能高达100MHZ,但是大多数在40MHZ以下 |
|
|
|